Bài viết dưới đây nêu ra cách lựa chọn UPS cho thiết bị gia dụng nói chung. Server hay PC của bạn cũng vậy - hãy kiểm tra lại UPS bạn đang dùng cho có phù hợp không:

Để bắt đầu, chúng ta phải xác định được những cái gì mình cần dùng qua ups khi điện lưới bị cắt. Nếu ở gia đình thì quạt, thắp sáng, tủ lạnh, ... Lưu ý là mọi thiết bị điện, điện tử, ... đều được nhà sản xuất ghi rõ công suất tiêu thụ điện và được in hoặc dán đâu đó trên thiết bị. Có thể là ghi bằng chỉ số watts (w), có thể ghi bằng V-A (để quy đổi thành watts từ V-A, chỉ việc lấy số V nhân với số A là được). Công suất ghi trên thiết bị là công suất tối đa mà thiết bị đó có thể đạt đến, thường được gọi là công suất đỉnh hoặc công suất danh định (nominal). Thực tế trong điều kiện hoạt động bình thường thì ít khi nào thiết bị đạt đến 100% công suất tối đa của nó. Công suất tiêu thụ thực tế là công suất khi thiết bị hoạt động ở chế độ bình thường. Ví dụ, nguồn máy tính ghi là 350W. Đây là công suất tối đa của nguồn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, với một chiếc máy tính thông thường đủ các bộ phận chuẩn dùng màn hình LCD 15" thì công suất tiêu thụ thực tế của máy tính này khoảng 150w-200w.

Công suất UPS thường được ghi bằng VA. Lấy chỉ số VA này nhân với hệ số công suất (Power Factor) của ups (PF=0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1) sẽ cho ra chỉ số Watts. PF của từng loại, hiệu UPS, Inverter khác nhau có thể sẽ khác nhau, dao động từ 0.6 đến 1 (PF càng gần với 1 càng tốt). Khi chọn mua UPS hoặc Inverter, chúng ta nên chọn loại có công suất gấp đôi so với tổng công suất mình cần dùng. Giả sử bạn dùng cho văn phòng hoặc gia đình với tổng các thiết bị đầu cuối vào khoảng 1000W, thì phải chọn ups có công suất tải đến 2000W, nếu tài chính không cho phép thì cũng phải gồng cho được con ups có công suất tải 1500W.

Sau khi đã xác định được công suất tiêu thụ cần thiết để chọn ups, chúng ta phải tính đến thời gian lưu điện mà ups cần phải đáp ứng - chọn dung lượng acquy (Ah). Acquy dân dụng thường có điện áp là 12V, công suất cao nhất của dòng acquy 12V này thường chỉ dừng lại ở con số 200Ah (xem thêm bài viết về acquy).

Có thể xác định dung lượng acquy bằng cách Ah = (T*W) / (V*PF)
Hoặc xác định Thời gian tải bằng cách T = (Ah * V * PF) / W

trong đó
  • Ah là dung lượng của acquy
  • T là thời gian (giờ) cần dùng khi mất điện
  • W là tổng công suất các thiết bị gắn vào UPS
  • V là điện áp charge của UPS
  • PF là hệ số công suất của UPS

Ví dụ: Tôi cần dùng 2 chiếc quạt treo tường (70W/cai), 2 bóng đèn neon 1,2M (40W/cai), 02 máy tính xách tay (65W-110W), Một cái modem, và 1 cái Switch, 1 cái tổng đài điện thoại 3 CO (40W), một chiếc máy fax nhiệt (260W) trong thời gian liên tục 8 giờ cho một ngày mất điện.

Theo đó. ta tính tổng công suất các thiết bị: (70*2) + (40*2) + (65*2) + 10 + 10 + 40 + 260 = 630Watts

Với công suất này, phải chọn ups có công suất gấp đôi tức là 630w * 2 = 1260W. Nếu UPS có hệ số công suất là 0.6 thì mình cần phải trang bị ups tương đương 2000VA (2000*0.6=1200W). UPS phải có dòng charge (A) đủ lớn để charge cho hệ thống acquy. Theo tiêu chuẩn, dòng charge của UPS phải đáp ứng là 1/10 so với dung lượng của acquy (nếu acquy là 100Ah thì dòng charge cần đáp ứng là 10A). Nếu UPS được chọn có điện áp charge cho hệ thống acquy là 48VDC (tương đương với việc gắn 4 cái acquy 12V mắc nối tiếp nhau), và có hệ số công suất là 0.7 thì chúng ta có thể ráp vào công thức trên như sau:

Ah = (T*W) / (V*PF) = (8 giờ * 630 W) / (48 VDC * 0.7 PF) = 150

Như vậy, cần phải dùng 4 cái acquy 12V-150Ah đế đáp ứng cho tải 630W trong thời gian 8 giờ.

Người viết : Thienb2b

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Worker
Sun Jul 08, 2012 4:32 pm
Young
Young

Nhiệt tình

Người ta thường dùng UPS cho nhiều server. Cách tính toán của Google lại khác...

Đa số các công ty lớn đều dùng servers do Dell, HP, IBM, hoặc Sun sản xuất, riêng Google thì tự design lấy hàng trăm ngàn servers cho mình, thế nhưng design tuyệt mật của các servers này thì ai cũng tò mò muốn biết nhưng rất ít người được biết.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Google vén bức màn bí mật phủ trên loại server design mà họ bắt đầu áp dụng từ năm 2005 (hiện đang trong thế hệ thứ 7), với những công nghệ tối ưu năng lượng có một không hai làm giới IT trầm trồ, chẳng hạn như là:

  • Các power supply unit (PSU) được đặc chế chỉ có công việc duy nhất là chuyển điện xuống 12 volts, điều này đóng góp không nhỏ cho power efficiency của PSU.
  • Tuy cũng chạy dual-CPU và có tới 8 RAM slots như ai, nhưng các motherboard do Google design chỉ cần nguồn điện 12 volts và tự có khả năng chuyển đổi giữa 12 volts, 5 volts, và 3.3 volts.

Khi công tác chuyển đổi điện thế giữa 12 volts, 5 volts, và 3.3 volts được chính motherboard đảm nhiệm, các PSU có thể hoạt động gần năng suất tối đa và không còn làm hoang phí điện thành hơi nhiệt nhiều như là trong các servers thông thường. Điều này có nghĩa là các servers sẽ chạy mát hơn và hệ thống điều hòa nhiệt độ cũng không cần đến các máy lạnh khổng lồ khát điện như là các data center truyền thống. Dĩ nhiên, các power supply không phải làm việc cực nhọc thì cũng sống lâu hơn.

Cách tính công suất UPS và dung lượng acquy Ben_Jai_Google-1
Kỹ sư Ben Jai, người thiết kế hệ thống servers của Google
Google cho biết, các công nghệ tối ưu năng lượng này chỉ có phí tổn thêm từ $1 cho đến $2 cho mỗi motherboard, nhưng với chúng, Google đã có thể nâng mức power efficiency của từng server lên đến 99.9%, con số làm các công ty khác chảy nước dãi và giới tiêu dùng như chúng ta chỉ nằm mơ!

Ngoài rạ, mỗi 2U server của Google đều có một bình điện back-up riêng biệt để có thể tối ưu mức năng lượng cần thiết cho từng server một khi cần thiết, thay vì cắm chung tất cả mọi servers trong data center vào chung một hệ thống UPS khổng lồ kềnh càng hoang phí năng lượng như tất cả các công ty khác. Theo tính toán của Google, việc gắn bình điện riêng biệt cho từng server lại còn tiết kiệm nhiều tiền hơn là ráp một hệ thống UPS có khả năng back-up cho số lượng servers tương đương!

Cách tính công suất UPS và dung lượng acquy GoogleServerMedium
Loại motherboard đặc biệt do chính Google design và Gigabyte sản xuất
Cách tính công suất UPS và dung lượng acquy Google_data_centers-1
Bình điện riêng biệt cho mỗi server thay vì ỷ lại vào một hệ thống UPS chung
Với một công ty có hàng trăm ngàn servers trong tay và các data centers nằm rải rác khắp thế giới như là Google, số tiền tiết kiệm được mỗi ngày/tháng/năm cho từng server mang nhân lên thì quả không phải là nhỏ!
Tuy nhiên, điều thú vị nhất chính là thiết kế “Modular Data Center” di động mà Google đăng ký bằng phát minh từ 2005 và hiện đang áp dụng khắp nơi. Thay vì cất từng server trong tủ tại data center như các công ty khác, các servers của Google được chứa trong các… shipping container riêng biệt, mỗi container chứa 1160 servers, mỗi data center chứa khoảng 45 containers như thế.

Cách tính công suất UPS và dung lượng acquy Google_data_centers-4
Sơ đồ nội thất của một “Modular Data Center”
Cách tính công suất UPS và dung lượng acquy Google_data_centers-3
Đoạn video cho thấy các container này cũng có sàn được nâng cao như các data center truyền thống.

Đối với đa số các data center thông thường, mỗi khi thiên tai như bão lụt, sóng thần, động đất, hỏa hoạn xảy ra thì khách hàng chỉ còn nước… cầu nguyện là data đã được backup trước đó, còn các servers nằm chết dí trong căn building bị ảnh hưởng thì… phó thác theo ý trời.

Đối với thiết kế modular data center, Google chỉ cần móc cần cẩu kéo hết các containers này lên xe tải chở đi nơi khác là xong! Khi triển khai data center mới ở đâu đó thì cũng thể lắp đặt nhanh như gió.

Khi Google đăng ký bằng phát minh cho thiết kế “data center di động” này từ năm 2005, có nhiều người cười chê là dở hơi, nhưng sau các vụ thiên tai gần đây, còn có ai dám cười?

Tham quan khu căn cứ Sever của google:


(Theo CNET – DDTH dịch)

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Young

Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết




    • CMC Soft
      Hoàng Trọng Phúc

      mobile phone 090 421 0749


      Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
    free counters