Change background imageAdd FavoriteRSS
THƯ VIỆN

CMCSoft cùng tham giahỗ trợ khách hàng trên Diễn đàn

xem hướng dẫn Xem hướng dẫn ĐĂNG KÝ thành viên !

Không nên Click vào nội dung Quảng cáo của Forumotion - nhà cung cấp dịch vụ hosting miễn phí!

You are not connected. Please login or register

Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Wed Sep 05, 2012 4:34 pm
leminhpy
leminhpy

Thành viên

Giải pháp điều hòa hiệu quả cho phòng Server nhỏ Minispace
Khi các ngân hàng, bảo hiểm hoặc các công ty phát triển, thì những máy chủ (server) nhanh chóng trở thành những tủ Rack và được đặt ở phòng riêng. Những máy chủ (server) này sản xuất ra lượng nhiệt rất lớn, quạt và máy lạnh thông thường không thể đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cũng như độ ẩm chính xác cho các thiết bị này cũng như không đáp ứng được hoạt động quanh năm lâu dài của các thiết bị dẫn đến hỏng hóc và chi phí điện năng cao.

Hệ thống điều hòa không khí chính xác là điều đáng xem xét cho phòng server của bạn. Không giống như các hệ thống điều hòa không khí thông thường điều hòa cho các khu văn phòng, hệ thống máy lạnh chính xác không chỉ điều chỉnh nhiệt độ thích hợp mà còn điều chỉnh độ ẩm chính xác thích hợp ngăn chặn hiện tượng tĩnh điện xảy ra trong thiết bị khi độ ẩm không thích hợp.

Dòng máy lạnh chính xác MiniSpace thích hợp cho các phòng server cỡ vừa và nhỏ:

Giải pháp điều hòa hiệu quả cho phòng Server nhỏ STULZ_MiniSpace
Bảo vệ máy tính và dữ liệu an toàn bằng máy lạnh chính xác

Các thiết bị công nghệ thông tin cần một điều kiện nhiệt độ, độ ẩm ổn định trong phòng để có thể hoạt động ổn định. Sự biến đổi nhiệt độ, độ ẩm và bụi sẽ gây nguy hiểm cho thiết bị và dữ liệu.

Dòng máy lạnh chính xác MiniSpace EC: Máy lạnh cho tải nhiệt nhỏ và trung bình

Không giống máy lạnh thông thường mà nó không được thiết kế cho việc vận hành lâu dài, dòng MiniSpace với bộ điều khiển vi xử lý đảm bảo chính xác điều kiện không khí trong một khoảng cho phép suốt 365 ngày một năm.

Hệ thống máy lạnh chính xác được thiết kế để hoạt động liên tục, qua nhiều năm. Phiên bản nhỏ gọn có thể phù hợp với bất cứ nơi nào, hoạt động yên tĩnh, đáng tin cậy giúp phòng server của bạn luôn ở trạng thái hoạt động sẵn sàng và mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp.

Hệ thống máy lạnh chính xác Mini Space từ Stulz làm mát cho các phòng máy chủ và thiết bị nhỏ với tải nhiệt lên đến 28kw.

Ưu điểm

• Công suất lạnh cao nhất với kích thước máy nhỏ nhất.
• Có các dòng Air-cooled, water/glycol-cooled và chilled water.
• Có các dòng thổi sàn hoặc thổi trần.
• Việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng từ phía trước.
• Bộ lọc bụi đạt tiêu chuẩn EU4.
• Sử dụng quạt EC tiết kiệm điện.
• Sử dụng môi chất lạnh R134a cho công suất lạnh cao.
• Bộ điều khiển C7000.
• Tự động chuyển sang chạy máy dự phòng khi có sự cố máy chính.
• Giao thức tích hợp sẵn Modbus.
• Lựa chọn:
  • Bộ điều khiển C7000 Advanced với màn hình LCD, bo mạch kết nối RS485 và các bo mạch kết nối khác với hệ thống quản lý tòa nhà.
  • Giao thức kết nối SNMP/HTTP IP.
  • Bộ tạo ẩm / gia nhiệt.


CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:

[URL="http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?p=81051#post81051"]1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ CHO CÁC SERVER ROOM,DATACENTER,TECHNOLOGY ROOM,CLEAN ROOM...[/URL]

[URL="http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?t=37512"]2. GIẢI PHÁP LÀM MÁT HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU[/URL]

[URL="http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?t=38353"]3. GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT HIỆU QUẢ CHO PHÒNG SERVER CỠ VỪA VÀ NHỎ[/URL]

[URL="http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?p=79977#post79977"]4. CATALOGUE CYBER AIR 3, DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC VỚI NHIỀU CẢI TIẾN MỚI CỦA STULZ[/URL]

[URL="http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?p=81497#post81497"]5. CÁC TÍNH NĂNG CHUNG VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI CỦA MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ[/URL]

[URL="http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?39534-Giai-phap-giai-nhiet-tap-trung-hieu-qua-tiet-kiem-nang-luong-cho-tu-rack-va-cac-tu-thiet-bi-vien-thong&p=83028#post83028"]6. GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO TỦ RACK VÀ CÁC TỦ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG[/URL]

----------------------------------

Mr. Lê Minh Tín
Global Electrical Technology Corp. - GLT Corp. (Toan Cau Corporation)
Email: tinlm@toancau.vn - Phone: 0985278329

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà leminhpy
Wed Sep 05, 2012 9:25 pm
iLib
iLib

Năng nổ

Rất cần Mr. Lê Minh Tín giải thích rõ hơn các thông số trên, nhất là :

• Tiêu chuẩn EU4.
• Quạt EC.
• Môi chất lạnh R134a.
• Bộ điều khiển C7000.
• Giao thức Modbus.
• Kết nối RS485
https://ilib.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà iLib
Thu Sep 06, 2012 3:02 pm
leminhpy
leminhpy

Thành viên

Chào bạn,

- Tiêu chuẩn EU4: đó là các tiêu chuẩn về lọc sạch không khí.

+ Pre- filter (lọc thô): có 4 cấp độ từ G1 đến G4 tương tự như EU1 đến EU4
+ Fine filter (lọc tinh): có 5 cấp độ từ F5 tới F9 tương tự như EU5 đến EU9 mà chúng ta thường hay gọi.

Vì các thiết bị trong phòng server rất cần một môi trường hoạt động trong sạch không có bụi bẩn nên máy lạnh chính xác đã trang bị bộ lọc tiêu chuẩn EU4 để lọc sạch không khí giúp các thiết bị hoạt động tốt hơn.

- Quạt EC: Trước kia các dòng máy lạnh chính xác đều sử dụng quạt truyền động bằng dây đai nên không điều chỉnh được tốc độ, cần bảo trì dây đai phức tạp dẫn đến chi phí hoạt động tốn kém, hiện nay Stulz đã sử dụng quạt EC sử dụng động cơ điện một chiều, nam châm vĩnh cữu truyền động trực tiếp nên hoạt động bền bỉ, có thể điều chỉnh tốc độ theo tải, hoạt động hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí vận hành.

- Môi chất lạnh R134a: R134a không phá hủy tầng ozne, có độ lạnh sâu giúp năng suất lạnh cao. Yếu tố này cũng không quan trọng lắm.

- Bộ điều khiển C7000: là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống máy lạnh chính xác.

Bộ vi xử lý C7000 có bảng điều khiển bên ngoài và các giao thức mở rộng cho phép kết nối tới tất cả các hệ thống BMS thông dụng. Các tính năng của bộ vi xử lý C7000A như sau:
• Bộ điều khiển thông minh C7000 có thể giám sát, điều khiển lên đến 31 máy.
• Cảnh báo bằng SMS và E-mail (Option).
• Tính năng chạy xoay vòng các máy nghỉ.
• Chế độ lưu giữ sự kiện.
• Giao diện đồ họa với màn hình LCD lớn hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm giúp vận hành và điều khiển dễ dàng, tích hợp sẵn trong máy lạnh hoặc lắp rời bên ngoài.
• Hỗ trợ tám ngôn ngữ.
• Kết nối với phần mềm điều khiển qua giao thức SNMP, HTTP.
• Thích hợp kết nối với tất cả các hệ thống BMS thông thường như SIEMENS, JOHNSON CONTROLS… qua cổng RS485 hoặc RS232 với những giao thức MODBUS, P90, SNP, SDC.
• Kết nối các hệ thống khác như chữa cháy, rò rỉ chất lỏng.
• Giao tiếp với máy tính qua cổng nối tiếp RS232.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà leminhpy
Thu Sep 06, 2012 7:19 pm
iLib
iLib

Năng nổ



Vậy còn 2 thông số cuối nữa ?
https://ilib.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà iLib
Fri Sep 07, 2012 9:36 am
leminhpy
leminhpy

Thành viên

Hi bạn,

- Như mình đã nói ở trên thì bộ điều khiển C7000 thích hợp kết nối với tất cả các hệ thống BMS thông thường như SIEMENS, JOHNSON CONTROLS… qua cổng RS485 hoặc RS232 với những giao thức MODBUS.

Modbus là một giao thức phổ biến nhất hiện nay, nó chạy hầu như trên tất cả các phương tiện truyền thông trong đó có các cổng kết nối dây xoắn, không dây, sợi quang, ethernet, modem điện thoại, điện thoại di động...

* So sánh kết nối RS485 với RS232

- Chuẩn RS-232 dùng đường truyền không cân bằng vì các tín hiệu đều lấy điểm chuẩn là đường mass chung, do đó tốc độ truyền và khoảng cách truyền bị giới hạn. Khi cần tăng khoảng cách và tốc độ truyền, phương pháp dùng hai dây trở nên hữu hiệu hơn vì hai dây có đặc tính giống nhau, tín hiệu truyền đi là hiệu số điện áp giữa hai dây. Do đó, loại trừ được nhiễu chung.

- Tín hiệu từ máy tính theo chuẩn RS-232 có mức điện áp là ±12V phải đổi sang mức TTL 0 -> 5V dùng vi mạch MAX 232, sau đó tín hiệu đơn được đổi sang tín hiệu vi sai dùng vi mạch MAX 485. Điện áp vi sai phải lớn hơn 200mV. Nếu Vab > 200mV ta coi như logic 1 được truyền còn nếu Vab < -200mV thì logic 0 được truyền.

- Truyền RS-485 là công nghệ truyền được sử dụng thường xuyên bởi PROFIBUS. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm tất cả các lĩnh vực mà trong đó cần lắp đặt không đắt tiền, đơn giản và truyền tốc độ cao. Người ta dùng cáp đồng xoắn kép có bọc (STP).

- Công nghệ truyền RS-485 thì dễ xử lý. Lắp đặt cáp xoắn kép (TP) không cần kiến thức chuyên gia. Kiến trúc Bus cho phép thêm và lấy đi các trạm mà không làm ảnh hưởng đến các trạm khác. Những mở rộng sau này không làm ảnh hưởng đến các trạm đang hoạt động.

- Giao tiếp EIA RS-485 là một cải tiến của chuẩn RS-422A. Đặc tính điện của nó giống như chuẩn RS-422A. RS-485 là chuẩn truyền vi sai, sử dụng hai dây cân bằng. Với RS-485 tốc độ truyền có thể đạt đến 10Mbs và chiều dài cáp có thể lên đến 1.2km. Điện áp vi sai ngõ ra từ +1.5V -> +5V nếu là logic mức 0 và mức logic 1 sẽ là từ -1.5V -> -5V. Một đặc điểm quan trọng của RS-485 là có thể cung cấp đến 32 Drivers và Receivers trên cùng một đường truyền. Điều này cho phép tạo thành một mạng cục bộ. Để có khả năng như vậy, ngõ ra Driver RS-485 phải là ngõ ra 3 trạng thái. Và do đó một Slave sẽ ở trạng thái tổng trở cao khi nó không được chọn để giao tiếp cùng với Master.

- Chỉ có một trạm được chọn làm Master, các trạm còn lại đều là Slave. Master được quyền truyền bất cứ lúc nào, nó sẽ chỉ định một Slave bất kì giao tiếp với nó. Slave chỉ có thể truyền sau khi nhận được lệnh của Master. Mọi Slave có một địa chỉ riêng trên đường truyền và sẽ không được phép truyền nếu không có yêu cầu từ Master..

+ Đặc điểm :

- P RS _485 là chuẩn giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ cân bằng, sự truyền thông tin trên.
- P dây xoắn đôi bán song công (Half _ Duplex), nghĩa là tại một thời điểm bất kì trên dây truyền chỉ có thể là một thiết bị hoặc là truyền hoặc là nhận.
- RS_485 cho phép 32 bộ truyền trên bus.
- RS_485 có ngõ ra 3 trạng thái.
- RS_485 cho phép tốc độ truyền tối đa là 10Mbps.

Cách lắp đặt RS-485:

Tất cả các thiết bị được nối vào cấu trúc Bus tối đa 32 trạm (Master hay Slave) có thể được nối vào một Segment (đoạn). Bus được kết thúc bằng Bus tích cực (Active Bus Terminator) ở đầu và cuối mỗi Segment. Để đảm bảo hoạt động không có lỗi thì cả đầu kết thúc Bus luôn luôn được có điện.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà leminhpy
Fri Sep 07, 2012 6:25 pm
iLib
iLib

Năng nổ



Thank Mr. Tín. Đã rõ hơn nhiều rồi ! Tuy nhiên sản phẩm nào cũng cần thương hiệu. Bạn có thể tư vấn giúp nên chọn sản phẩm của nhà sản xuất nào ?
https://ilib.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà iLib
Mon Sep 10, 2012 2:53 pm
leminhpy
leminhpy

Thành viên

Chào bạn,

Về máy lạnh chính xác thì cũng có một số thương hiệu như là: Stulz, Emerson, Uniflair, APC... Bên mình thì phân phối độc quyền máy lạnh chính xác của Đức, trước tiên thì bạn thấy Đức là nước sản xuất những thiết bị máy móc thuộc loại tốt nhất trên thế giới, hiện tại thì máy lạnh Stulz của bên mình đang là sự lựa chọn hàng đầu trên thế giới cũng như Việt Nam. Với lại công ty Toàn Cầu thuộc ITD Group là một công ty lớn với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực này.

Chúc bạn lựa chọn được cho mình một sản phẩm tốt nhất. Bạn ở đâu nếu rảnh thì mình gặp nhau cafe trao đổi giao lưu làm quen được không bạn?

-------------
Mr.Tín
tinlm@toancau.vn
0985278329

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà leminhpy

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết




    • CMC Soft
      Hoàng Trọng Phúc

      mobile phone 090 421 0749


      Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
    free counters